最近刚碰到一台180KW三相异步电动机接线除了正常的U.V.W做三角形连接至电源外,还有两根较细的线与电源的两相连接,不知这两根线做何用处?望各位知情师傅赐教!!!!!!
10-10-26 22:25
1楼
编辑
引用
管理
175057271
那个是控制线吧
10-10-26 22:29
2楼
编辑
引用
管理
樟纹
和电机同步受电,不像控制线,它也啥都没控制,
10-10-26 22:42
3楼
编辑
引用
管理
mengfeikm
问下两根细线有没有在电机里面!!!
10-10-26 22:48
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
有些电机在定子绕组里放了一个温度感应开关与电机控制线路相连,温度过高时,开关断开,电机停止。
10-10-26 23:35
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
接在热继上
10-10-27 06:43
6楼
编辑
引用
管理
nyw99812
有些电机有过热报警,有些电机有制动功能,都有线引出来不过好像都不应该接到电源上。
10-10-27 09:16
7楼
编辑
引用
管理
youlong8899
猜是接到小变压器上了,380的进线。
10-10-27 09:21
8楼
编辑
引用
管理
xldy
接电机散热风扇用的吧
10-10-27 10:01
9楼
编辑
引用
管理
ascent
温度感应开关用的
不过一般不接上,好像没有