主题:探讨一PLC程序
点击:761 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jasonchen123
本人在学习三菱PLC编程,在三菱程序手册Page 111有个分支与混合的示例,在simulator中模拟,出现如下结果:
S0-->S41-->S42-->S43-->无法继续后续状态;
S0-->S44...-->S43-->S50--S0 就可以循环;
我的问题是,如何改进左路(S0-->S41-->S42-->S43-->dead end)程序,才能用左路状态驱动右路 并行/选择 分支,使得程序正常结束。源程序与SFC图,详见附件。
Thanks in advance.
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
10-10-25 14:49
1楼
编辑
引用
管理
qlin
看SFC图,需S43、S46同时接通,才能转换到S50。
是否有可能,将S46的功能,消解到S45、S43中,取消并行分支;
如果目的是要试验混合分支,则要另想办法。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-25 17:42
2楼
编辑
引用
管理
qlin
或者,增加空状态,使左边也出现一个并行分支,使得S46分支能够被激活(也增加一个空状态)。
10-10-25 19:18
3楼
编辑
引用
管理
jasonchen123
谢谢斑竹的解答,我尝试着变通一下。
10-10-25 19:31
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
S0-->S41-->S42-->S43-->要等S46完成,才汇合到S50,但是现在的程序结构上由于上面的选择分支造成了S46不能执行,所以必须改变程序结构。