主题:求助高手,380V开关柜控制线路2次保险容易烧毁
点击:1159 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
514365392
请问380V开关柜控制线路2次保险容易烧毁。换新的后又可以立马运行,请师傅们指教下我是什么原因
最后修改:
2010/10/25 10:23:10
10-10-25 10:05
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
可能有接地的地方,也可能是保险小了【负荷瞬间电流较大】
10-10-25 11:50
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
仔细检查一下控制线路的接触问题。
10-10-25 16:36
3楼
编辑
引用
管理
德华红梅
先检查二次回路的电阻,动态和静态的。然后再看保险的额定电流。
10-10-25 17:21
4楼
编辑
引用
管理
haihu2005
是不是保险小了,你可以用钳形表钳下电流在正常运行的情况下
10-10-25 20:29
5楼
编辑
引用
管理
1218064999
一般是停电后再启动发现保险烧,适当加大保险应该可行。以前我厂有个柜10A保险,后来换成16的,就不烧了