请教各位高手:
有一个电动机,380V,5KW,效率85.5%,电机价格1000不到点。接线方式只有△接法一种,目前是直接启动,启动过程中,这个设备震动很大。
请问有没有比较好的解决方案,可以实现电机减速启动。方案总价格要控制在1200以下。谢谢指点。
10-10-22 16:51
1楼
编辑
引用
管理
liu-rong.001
你是什么负载啊
软启动应该可以的
10-10-22 20:42
2楼
编辑
引用
管理
kun.quan
建议降压启动
串联电阻
10-10-22 20:51
3楼
编辑
引用
管理
780227dqp
需要降压启动吗,还是查查别的原因吧。
10-10-22 22:39
4楼
编辑
引用
管理
fke13588531965
可以用星形启动,也就是降压起动,延时二秒后三角运行。
10-10-22 22:39
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
用星型启动,可以减小启动电流!
10-10-23 08:23
6楼
编辑
引用
管理
sjqing1
电机只有三个绕组,不能 “星三角” 启动。
串电阻启动怎么做,没用过,需要多大的电阻,延迟时间大概需要多久。有谁清楚的指点一下,万分感谢。
10-10-23 09:02
7楼
编辑
引用
管理
sjqing1
没有做过串电阻启动,对其中的注意事项不了解。
1、电阻值的选择。
2、电阻散热能力需要多少
3、延时继电器动作时间设定多少合适。
10-10-23 09:14
8楼
编辑
引用
管理
华星电仪
看看是几级电机,负载对转速有没有要求?有没有减速机,还是直接负载
10-10-23 15:19
9楼
编辑
引用
管理
totoro1986
偶来学习哈。
10-10-23 21:34