登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】有没有解结的办法?(20101019)
点击:1716 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
bhxc135
有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?
最后修改:
2010/10/20 16:13:24
10-10-19 11:07
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
10-10-19 12:53
2楼
编辑
引用
管理
maoyiwen15
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
10-10-19 13:21
3楼
编辑
引用
管理
周长锁
用好一点的真空接触器
10-10-19 13:34
4楼
编辑
引用
管理
meidalu00
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
10-10-19 13:47
5楼
编辑
引用
管理
qlin
正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-19 17:34
6楼
编辑
引用
管理
568715922
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!
10-10-19 18:35
7楼
编辑
引用
管理
yaijn
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
10-10-21 13:45
8楼
编辑
引用
管理
412152
用变频器多好
10-10-24 15:13
9楼
编辑
引用
管理
黑狐步
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。
10-10-24 20:22
上一页
下一页
工控新闻
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
更多新闻资讯