主题:求助,4AD-PT温控
点击:639 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
seal009
请大家点评一下我的程序
10-10-18 22:25
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
先说说你想用程序做什么
9号缓冲区和1号缓冲区的值为什么要比较
10-10-18 22:38
2楼
编辑
引用
管理
seal009
这是一个电炉控温,Y0为电炉加温,D10为实际温度,D100为设定温度
10-10-18 22:58
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
D10(9号缓冲区)是通道1的当前温度
1号缓冲区不是设定温度,是设置平均采样次数的,设定的温度是写不进这模块的
10-10-18 23:22
4楼
编辑
引用
管理
seal009
大哥,请问如何改呢?
10-10-19 00:40
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
设定温度方案:
1、配触摸屏;
2、或模拟量输入模块+电位器
10-11-13 06:38