主题:三菱Q01+Q71C24N和FX2N+485BD做485通信
点击:1511 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
restone
三菱Q01+Q71C24N和FX2N+FX2N-485BD做485通信.
有没有人做过这样的通信程序,用什么方式实现通信,有例程的发个学习一下,万分感谢。
restone@163.com
10-10-15 14:39
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以这样做,用无协议通讯,Q的用INPUT /OUTPUT指令,FX用RS指令做
10-10-15 16:41
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
引用
fumz78
在 2010/10/15 16:41:32 发言
【内容省略】
注意接线,最好用422
10-10-15 17:48
3楼
编辑
引用
管理
restone
谢谢您,我试一下,第一次做这个不太清楚
10-10-16 08:21
4楼
编辑
引用
管理
dacyzhang
我也最近在做这方面的项目,希望能和高手交流交流
10-10-17 11:18
5楼
编辑
引用
管理
fzl_115
可以这样做,用无协议通讯,Q的用INPUT /OUTPUT指令,FX用RS指令做
注意外设的通信协议,如变频器采用Modebus 通信协议(三菱PLC基本都支持Modebus RTU通信协议的),搞清楚通信数据帧定义及格式,FX系列一定要注意D8120的设置。
10-10-18 16:11
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
没做过,进来学习一下。
了解一下对以后会好些。谢谢老师们
10-10-18 16:46
7楼
编辑
引用
管理
restone
已经好了,做了个简单的事例