主题:FX3U-128M
点击:4552 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jumpingqq
公司今天到了4台FX3U-128MR/ES-A的PLC,看了下.输入端有个S/S端子,看了下说明书,有分漏型和源型.2种S/S端子接法不一样.那我这种型号的PLC属于漏型还是源型呢.
10-10-07 14:37
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
呵呵,S/S 你可以接电源的+ 也可以接- 取决与你自己...
10-10-07 16:02
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
漏型还是源型是指你接入PLC的输入信号,根据外部输入信号的不同,PLC接不同的线
10-10-08 09:22
3楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
S/S接24V电源+或-要看使用的X端的传感器是NPN还是PNP型
10-10-08 14:25
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
具体接线图参考如下:
10-10-08 14:37
5楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
呵呵,谢谢各位的指点,明白了