主题:三菱FX2NPLC+威纶触摸屏,PC如何在线调试
点击:1997 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lycgcg
三菱FX2N的PLC外接端口只有一个圆形接口,已接上威纶触摸屏了,可我想用电脑进行在线监控调试,不知应如何连接?如何操作?
10-09-30 10:43
1楼
编辑
引用
管理
AndyJoe
有的,威伦通的通讯口可以设置为穿透功能。
这样就行了。
我试过的
10-09-30 10:48
2楼
管理
xufenghu2
该帖内容不符合相关规定!
10-09-30 10:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加个通讯板也很简单的;
10-10-03 11:56
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
加个232bd就行了
10-10-03 23:13
5楼
编辑
引用
管理
congjun2005
恩,穿透功能可以实现。
10-10-09 10:54