主题:关于压降的问题请教下各位师傅

点击:1503 回复:17

大家好:
 是这样的我们厂房由于某种原因在另外一个变压器重新拉了一组3相四线到我们厂房,也就500米左右不知道什么原因原来的420伏电压到了我们厂房一带上负荷就只有380伏了,
说明一下:我们厂房在变压器那里拉的那组线是70平方的铝芯线,厂房负荷80千瓦左右 每相也就是30千瓦不到,是不是用的线小了啊?有什么补救的办法吗?希望大家给我点建议,小弟在这里先谢谢大家了,
10-09-29 19:32
有朋友建议我在厂房装补偿电容,装补偿电容真的能张降下来的电压升上去吗?
10-09-29 19:35
各位大哥帮帮忙啊!!压降30多40伏 怎么补救啊表情
10-09-29 20:20
检查一下接头处是否氧化造成接触电阻产生压降
10-09-29 21:14
谢谢3楼 线是新拉的!
不存在这个问题
10-09-29 21:26
你的负载不就是380V的吗?
10-09-29 21:40
380v不是正好吗?不知你的设备需要多大的电压。
做补偿可以提高电压增加线径也可以提高电压。
10-09-29 21:46
增加线径
10-09-29 21:58
可按负荷距计算一下,应当是线径偏小了。


----------------------------------------------
欢迎光临该网站【职场人生】论坛:http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-29 22:11
电容补偿只针对感性负载,对纯阻性负载是没有用的。还有你说的420V是空载《电压是虚的》带负载是不可能有420V的,你检测有380V的时候是不是带上负载测的?还有只要电压有380V带上负载电线不发热就绝对没有问题。