主题:两天烧了两台罗克韦尔PF700S变频器,请大家帮忙分析一下原因
点击:2427 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
jingxinchunhao
这两台变频器是用来驱动输煤胶带机的电机。现场工作人员给的鉴定是:门极触发板、整流模块和逆变模块均烧毁。有人说是产品的问题,有人说是接地的问题,请各位高手帮忙分析一下
10-09-26 22:38
1楼
编辑
引用
管理
1226491466
是不是检测下电路的谐波量,有可能过补偿造成变频器问题。
10-09-27 09:41
2楼
编辑
引用
管理
张明197442
使用电抗器了没有。
10-09-27 15:30
3楼
编辑
引用
管理
jingxinchunhao
谢谢大侠。。。。安装了电抗器,不是这的原因
最后修改:
2010/9/28 12:45:50
10-09-28 12:41
4楼
编辑
引用
管理
jingxinchunhao
谢谢大侠的帮助,因为我也是刚接触这块儿,您是否可以说的详细一点
10-09-28 12:55
5楼
编辑
引用
管理
glc5678
先检查下电机,如果确保没问题。再把坏元件全部拆除,用示波器检查触发的上一级波形正常否?
10-09-28 14:04
6楼
编辑
引用
管理
248214717
用台小功率电机模拟一下,如果没问题,再用示波器检测一下变频器各级的波形以及幅度。总之必须先明确是电机的原因还是变频器的原因亦或是其它原因。
10-09-29 13:33
7楼
编辑
引用
管理
herowuking
路过,帮顶
快点找到原因吧,一天烧一台老板会生气的
10-09-30 10:28
8楼
编辑
引用
管理
TANLIXIN
你没说青楚是上电运行就烧了,还是在运行中烧了?
10-09-30 12:43
9楼
编辑
引用
管理
张明197442
同意7楼的说法
10-09-30 13:36