登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机线圈局部发黑的原因
点击:5546 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
1078495214
有一个11千瓦变频电机,在使用电机时无力,打开电机看定子时,发现有六个线槽,【连着】发黑。请问各位大侠是什么原因
10-09-26 20:41
1楼
编辑
引用
管理
阿济
是缺相吧
10-09-26 21:36
2楼
编辑
引用
管理
zh1g3sh3
缺相,绕组电流过大。
10-09-26 23:44
3楼
编辑
引用
管理
mlqwain
缺相了
10-09-27 07:41
4楼
编辑
引用
管理
ykang0208
肯定是过热引起的,
电机负荷,过电流,缺相好都能引起过热。
10-09-27 08:46
5楼
编辑
引用
管理
sqhuang
很有可能是缺相引起的,缺相电流很大,电机转的也很慢,输出转矩很小
10-09-27 10:07
6楼
编辑
引用
管理
疑问
学习了。
10-09-27 11:50
7楼
编辑
引用
管理
248214717
过负荷,致使这六个线圈绕组绝缘已部分损坏,磁回路旋转转矩不够了,所以出不了力。
10-09-27 12:31
8楼
编辑
引用
管理
张明197442
肯定是过热引起的,电机负荷,过电流,致使这六个线圈绕组绝缘已部分损坏,磁回路旋转转矩不够了,所以出不了力。
10-09-27 15:41
9楼
编辑
引用
管理
1078495214
我在详细说明一点,发黑的地方是在uvw xyz进出线处。6个线槽。用的是变频调速,15hz.