登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:[求助]求助]SYSMAC—C系列P型机高手

点击:1906 回复:2

1、1902前的常开触电断开1902能否产生1秒的脉冲?
2、1815在停止触电断开后再启动时能否做为计数器的复位?(PLC不断电)
04-11-04 18:29

引用 glpplg123 在 2004-11-4 18:29:00 发言【内容省略】

04-11-04 18:42
OMRON  C**P的PLC特殊继电器如下:
1808   电池电压监视继电器   电压低时1808输出;
1809   扫描时间监视继电器   扫描时间超出130mS输出;
1815  程序启动时接通一个扫描周期,之后断开;
1900  1901 1902  分别提供0.1S 、 0.2S 、 1S的时钟脉冲;
最后修改:2004-11-4 20:37:44