比如20个输出! 1到9输出1分钟, 11输出1分钟,2到10输出1分钟 12输出1分钟。13456789输出1分钟,13输出1分钟, 我就用定时器这样循环,结果发现警告重复输出。 输出线圈都是不导通的。
10-09-24 11:31
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你肯定是双线圈输出了
每个条件的输出可以用辅助继电器输出,然后最终用几个辅助继电器再并联输出实际的输出点
10-09-24 11:41
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用M中间继电器过渡一下;
10-09-24 12:09
3楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上两位介绍的方法不错。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-24 16:46
4楼
编辑
引用
管理
hsl9680
跟楼上说的一样,是线圈重复利用了,所以PLC会报错的.
看以下分析:
1到9输出1分钟
2到10输出1分钟
13456789输出1分钟
这三个程并起来看就清楚了,它们都有互相包含了区域,重复输出了3次,当然报错.
也可以用步指令来做可重复输出的程序,指令是:STEP和SNXT配合着用吧.
10-09-24 18:02
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
hsl9680
在 2010/9/24 18:02:41 发言
【内容省略】
我碰到了
10-10-01 00:20
6楼
编辑
引用
管理
mingzxcv
中间继电器连接
10-11-08 22:14