主题:变频器的小疑问
点击:710 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
liuguohui
想问一下,我的变频器的点接进去的时候是R,S,T三相,当时调的电机方向是对的,当我把外部的供电电源换成了R,T,S的时候,变频器会反向动作吗
10-09-13 19:07
1楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
不会
10-09-13 19:42
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的输出相序与变频器的输入相序没有关系。因此没有影响。
10-09-13 20:17
3楼
编辑
引用
管理
tomtomda
不会 必须在输出端调线,因为变频器是先把三相交流电变成直流电 然后在逆变的.
10-09-13 21:03
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
用了变频器后进线相序和电机方向没有联系了。
10-09-13 21:27
5楼
编辑
引用
管理
565303422
同志们的回答都很正确!学习了。
10-09-13 22:36
6楼
编辑
引用
管理
liuguohui
了解到了。谢谢各位大侠啦!
10-09-13 22:46
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
同意四楼
10-09-14 08:34
8楼
编辑
引用
管理
welcome1
是 这样 的
10-09-14 09:24
工控新闻