登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:为什么要按下停止按钮触控开关才会断开?
点击:3610 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
hehuakang3434
从图中可见,停止按钮常合,启动按钮常开,当按下启动按钮的时候触点接合启动触控开关,但是松开手的时候触点又分开了,按理触控开关也跟着断开才对啊,为什么要按下停止按钮触控开关才会断开了。不懂????????
哪位高手前辈教教小弟,万分感激!!!
最后修改:
2010/9/13 17:08:45
10-09-11 00:22
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
没有自锁啊
10-09-11 06:07
2楼
编辑
引用
管理
yuuy6688
当按下启动按钮时,接触器线圈通电将接触器主触头吸合通电,主触头吸合的同时也将相连的常开辅助触头带动吸合将相连的常闭辅助触头合开。 因为将常开辅助触头与启动按钮并联了,所以在松开启动按钮时电流虽然没有再从启动按钮通过,但是它从常开辅助触头通过仍然形成回路,要断电就要按停止按钮。
10-09-11 08:38
3楼
编辑
引用
管理
丁火
楼上说的对,简单的说就是接触器吸合后自身的常开点闭合把常开按钮短接了。
10-09-11 09:55
4楼
编辑
引用
管理
qlin
接触器有一个常开触点与起动按钮触点并接的话,就自锁了。
参见3楼。
10-09-11 13:54
5楼
编辑
引用
管理
zyxzyx258
其实这就是简单的一个自锁电路
10-09-11 14:47
6楼
编辑
引用
管理
caothanjun
10-09-11 21:52
7楼
编辑
引用
管理
jzygs097
自锁了啊
10-09-12 00:05
8楼
编辑
引用
管理
cj2537
楼主刚接触电力拖动。。。。慢慢学习。。。
10-09-12 16:46
9楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
这是最基本的启、保、停电路,在松开启动按钮后电流通过常开辅助触点-停止按钮常闭回到了断路器形成回路。
10-09-12 17:26
上一页
下一页
工控新闻
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
更多新闻资讯