20楼
编辑
引用
管理
mlqwain
变压器是多大的啊
10-09-13 11:58
21楼
编辑
引用
管理
zrh1234
负载多大
10-09-13 19:37
22楼
编辑
引用
管理
秀全
你 在 电机上并一组电容器看一下,补上6Kvar的电容器试试。
10-09-14 11:27
23楼
编辑
引用
管理
1136780094
接触不好吧
10-09-14 20:12
24楼
编辑
引用
管理
logypig
600米,太长了点吧。你测下导线电阻有多大。
你空载量电压量不出来的,又没形成回路,肯定是满压。带上负载240V,看来你的导线占了不少压降。