登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:线路线电压降如此大

点击:2214 回复:25

3相五线制供电系统,线径BV-185m2,架空线路,线路长度大概600米,竟然启动不了一台40KW的电机,线路电压无载410V,带载运转才240V,电压降怎么大。。。
10-09-09 18:00
600米  185平方线 这么粗的线启动一台40KW电机应该一点问题都没有
10-09-09 19:18
直接启动线路压降太大,要采用降压启动,还要看变压器的容量。
10-09-09 19:37
变压器容量太小了吧,再说40KW也不用185的架空线啊
10-09-09 19:42
变压器容量小。
10-09-09 20:45
是空载还是负载,但是都应该考虑电缆的原因。是不是电缆的电阻太大
10-09-09 20:50
变压器是多大的?
10-09-09 20:56
压降?无破损?
10-09-10 05:55
如果3相全部都降下来,要确定变压器容量,如果是其中一相降下来,可能是你的电缆接头有问题。不过这样的装备也太不合理了。
10-09-10 07:05
可以考虑一下楼上各位的意见。

10-09-10 09:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯