登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:控制变压器容量选择
点击:1136 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
qjj740210
交流接触器线圈电压AC220V,现在只有AC380V电源,为此准备用一台控制变压器(输入:AC380V;输出:AC220V)。查资料:该型号交流接触器吸引线圈功率消耗(保持:39VA;吸合:550VA)。
问题:为了保证交流接触器可靠吸合,那么选择的控制变压器额定容量是不是必须大于550VA。
10-09-09 08:42
1楼
编辑
引用
管理
logypig
个人感觉应该不需要那么大的,肯定用不了550VA的变压器。吸合只是瞬间,保持的功率消耗一般都较小,但是否有精确的计算方法不知道,有高手可以指教一下。
如果不是频繁启动的话,估计100~150VA足够了。
最后修改:
2010/9/9 11:11:40
10-09-09 11:10
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
380V电源没有0线吗?干嘛要那个变压器?引一根0线与增加一个变压器性价比与可靠性孰轻孰重??
10-09-09 11:49
3楼
编辑
引用
管理
whz7176
100VA就可以
10-09-11 21:09
4楼
编辑
引用
管理
alian899
100VA---200VA就可以解决.
10-09-11 23:59
5楼
编辑
引用
管理
ssx9368
吸合功率只是瞬间的功率,不是频繁动作的个人认为200KVA足以。
10-09-12 16:25