主题:如何使用第一次循环标志
点击:9685 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jsntly
在这个下载的流程中,000第一次on, 1000为on。000第二次on,第一次循环标志应该在流程中起作用,我连接了PC,在第二次000为“on”时1000一直为“on”,没有“off”,第一次循环标志为什么没有起到作用,我是菜鸟。高手能解释一下第一次循环标志的含义。
10-09-08 09:33
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
第一次循环标志:PLC从Stop状态到RUN状态第一次扫描周期内为ON,常用于初始化一些变量。
图中的用途在于,当PLC从Stop状态进入RUN状态时,复位计数器。
Regards
10-09-08 10:33
2楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
cvlsam
在 2010/9/8 10:33:14 发言
【内容省略】
一言中的
10-09-08 10:46
3楼
编辑
引用
管理
qlin
第一次看这样的程序(未用过该型PLC),2楼已经解释了“第一次循环标志”,则它与1000的“off”无关,1000须CNT003“on”才“off”。
可观察,第2次接通000时,CNT003是否在1000一行接通过;我不知道,用CNT003作为其复位条件,是否会将其、在接通后立即复位。