登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于中央空调电费的问题
点击:931 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
59169953
一个制冷功率400KW左右的冷水机组,一个月用了7万多度电,而另一个功率差不多的中央空调(氟机)用了10几万度。
平时在变压器上看两边的电流相差不多,我怀疑是不是冷水机组的电表有问题?
10-09-01 23:38
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
空调是有满载和轻载之分的。所以这个基本上没有办法来测量的了。
10-09-02 01:32
2楼
编辑
引用
管理
qlin
同意楼上意见。
不是同一种类型的设备,且负荷情况也不一定相同。
如果没有历史数据,单凭短时间观察电流大小,应当不好比对。
10-09-02 07:33
3楼
编辑
引用
管理
lu_yan_2
当然除了负荷不同外,冷水机组的效率要比较高一些。
10-09-02 14:31
4楼
编辑
引用
管理
longzhen0211
建议以天定时抄表记录 以月数据算日平均用电量 两设备功耗对比 一目了然
10-09-03 06:44
5楼
编辑
引用
管理
zhoumi418
建议采用地源热泵中央空调
节能环保
QQ38942863
10-09-03 11:20
6楼
编辑
引用
管理
海龙
引用
longzhen0211
在 2010/9/3 6:44:28 发言
【内容省略】
10-09-04 08:09
7楼
编辑
引用
管理
kevin_li
平时在变压器上看两边的电流相差不多
检查是否接了电流互感器,其变率是否一致。
10-09-04 16:01
8楼
编辑
引用
管理
384612913
建议你中央空调节能改造一下 给冷却泵 冷冻泵上装变频器 用温差控制仪来自动控制 这样的话就可以的话就可以节电了 我们公司就是做变频器节能改造的 我帮你改造 打我电话13738349382 13758893455 QQ:384612913
10-09-23 13:41
9楼
编辑
引用
管理
wo791550224
学习了
10-10-11 23:15
工控新闻
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
更多新闻资讯