主题:这两段程序有什么不同呢?

点击:1809 回复:1

(1)
LD C0003
OR P-FIRST-CYCLE
MOV #0001
   201
LD  0.01
ANDNOT T0005
TIM 0005
   #10
LD 0.01
OUT TR0
AND T0005
ROL 201
LD TR0
AND C0003
CNT 0003
   #6
LD 201.00
OUT 5.01
LD 201.01
OUT 5.02
LD 201.02
OUT 5.03
LD 201.03
OUT 5.04
LD 201.04
OUT 5.05
LD 201.05
OUT 5.06
END
(2)
LD C0003                                
OR P-FIRST-CYCLE
MOV #0001
   201
LD 0.01
OUT TR0
AND P_1S
ROL 201
LD TR0
AND C0003
CNT 0003
   #6
LD 201.00
OUT 5.01
LD 201.01
OUT 5.02
LD 201.02
OUT 5.03
LD 201.03
OUT 5.04
LD 201.04
OUT 5.05
LD 201.05
OUT 5.06
END
六个灯轮显1秒,不断循环.那个正确?错的怎么改?谢谢!
最后修改:2004-10-29 13:16:25
04-10-29 12:55
看着累死了。能不能贴个CXP文件出来?
04-10-29 18:13