两台配置完全一样的机器,在厂里做试验时一切正常,但去到客户那里却出现如下问题:
一台工作正常, 但另一台在星三角转换时空开跳闸。
配置为:电机—132Kw,空开—350A
请问上述问题是由那些原因导至的?
                     表情表情表情表情表情表情
04-10-28 08:21
如果都是新的空开的法.应该是开关是个不良品.换一个.
04-10-28 12:40
可能内部接线和对方的控制线有点问题。
我们公司上次换的时候也是这样。
最后说是内部的接触器和继电器的线接错了。
04-10-28 17:43
认真检查一下设备的接线。
04-10-28 19:22
看看是不是线头虚接了,或是接触器有问题!
04-10-28 19:31
可能产品质量!!!!!!!!!!
04-10-28 22:53
仔细查查线路,肯定是线路问题
04-10-29 08:12

引用 lwdlnmbx 在 2004-10-28 12:40:00 发言【内容省略】

两台设备在同一个现场,当把两台的电源线调换后,出问题的那一台还是有问题。
04-10-31 10:53
两台设备在同一个现场,当把两台的电源线调换后,出问题的那一台还是有问题。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在厂里是好的,不一定到了客户那里也是好的。
04-10-31 12:21

引用 wenkey 在 2004-10-28 8:21:00 发言【内容省略】

在星三角转换时空开跳闸的原因有可能在星三角转换后电机被短路或者是电机的相序乱了向反方向转使得电流在瞬间超过空开额定电流的几十甚至更多倍所以老是短开