主题:变频器输出电压偏差5伏左右正常吗?
点击:1673 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
xue66768
变频器不接电机,UV两相的电压始终比其他两相间电压大5V左右,这个正常吗?
10-08-19 20:22
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
没有问题。达到零偏差的变频器,也有。但相当部分输出有一定偏差。
10-08-20 06:41
2楼
编辑
引用
管理
xue66768
谢谢2楼的回复,那台机器后来带了负载输出是平衡的。估计是电流采样产生的零偏,他是电流闭环控制的