主题:一上电,没按启动按钮,接触器就吸合,是怎么回事
点击:5928 回复:57
10楼
编辑
引用
管理
heping_1977
启动按钮短路了,我公司也发生一次,建议买按钮要买好的。
10-08-17 17:14
11楼
编辑
引用
管理
zxm1979816
我碰到一次,是柜子受潮误动作。
10-08-17 17:58
12楼
编辑
引用
管理
屹立
如果不是新接线或启动按钮闭合,可能是接触器主触点粘合。
10-08-17 21:55
13楼
编辑
引用
管理
suisui1982
把启动按钮拆掉如果还吸和 就是启动线和闭锁线接反了
10-08-17 22:12
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
不是线接错了,就是线路哪里有短路。
10-08-18 00:11
15楼
编辑
引用
管理
lexus2008
是啊是啊
10-08-18 11:24
16楼
编辑
引用
管理
haicun
。。。。
最后修改:
2010/8/18 13:10:45
10-08-18 13:04
17楼
编辑
引用
管理
haicun
回答错了,楼主不好意思。呵呵,启动按钮坏的可能比较大
10-08-18 13:09
18楼
编辑
引用
管理
华星电仪
有几种可能,(1)接触器自锁触点粘在一起。
(2)启动按钮没分开。
(3)二次控制线有短路。
10-08-18 16:31
19楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
查一下吧,把负载先甩了