主题:关于直流电动机励磁绕组电阻的测量问题

点击:5003 回复:4

在检修时用万用表测量已经停电三小时以上的600KW的直流电动机励磁绕组电阻时发现一个现象:万用表的表笔交换前后所测得的电阻值有明显的差别。
  如果是残留的电压(励磁电压少于200V),那么传动柜停电已经三个小时以上,什么电也应该放光了。
  如果是外部干扰,那么也是交变信号(电源)干扰,这应该不会对电阻的测量产生影响。
  如果是串入了其它直流电压,测量的其它两台直流电动机(600KW)出现了一样的情况。
  麻烦各位帮忙解释一相下!
10-08-08 15:23
直流电机测电阻需和装置分离,因为装置上整流部分会影响测量结果
10-08-08 21:20
直流电阻测量用万用表测阻值不合适,应该用双臂或单臂电桥。
直流电阻测量时有充电现象(电感性绕组),如象你所说应在第一次测量后对地进行放电,再进行第二次测量,一般测量三次取平均值。这样可避免你所说的现象。
10-08-09 09:34

引用 yinjianzhe 在 2010/8/8 21:20:44 发言【内容省略】

在其中一次测量中,断开过整流部分,也出阻值偏差大的现象
10-08-09 18:23

引用 小笑笑 在 2010/8/9 9:34:27 发言【内容省略】

只是需要一个大概值,就用万用表测了。
至于充电现象,在测量时,表笔与被测元件接触的时间不短。对地放电倒是没做。