主题:CP1H高速计数器的怪现像

点击:1197 回复:3

高速计数器的输入方法是相位差式,使用线性模式,数据源是增量型编码器,计数值从0-1439,我在程序中增加了比较,当计数器的值为负时就将当前值设为1439,使用的指令是
LD P_On
CPML A270 #59F
LD P_GT
OUT 3802.02
LD 3802.02
INI #10 #2 D320                         D320中存的数值就是#59F
经常会出现计数值不准的问题,不知道这是什么原因?
10-08-07 11:09
用CMP做高计数的比较好像不行。因为CMP没有那么高的速度,并且还受到扫描周期的影响。
10-08-23 19:58
用计数器中断去做!
10-09-07 15:35
我的比较精度没有那么高,所以用BCMP.
10-09-09 10:33