主题:SUPCON系统疑难
点击:1265 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
skypee
大家好!我是SUPCON用户,现在遇到一个问题是电脑上显示的称重传感器传回来的数据不对,大约是传感器正确数据的6倍。已经用砝码测试了,传感器的数据是对的,就是在电脑上显示就不正确了,是传感器的6倍。求救,大家帮忙分析一下是什么原因。 我的电话 13418196435 如能给我提示,必定重谢 QQ 263199201
10-08-06 19:48
1楼
编辑
引用
管理
skypee
起来来,等了半天怎么没人过来呢?郁闷额
10-08-06 20:03
2楼
编辑
引用
管理
chb_007195
组态时量程是否设对?传感器信号是不是4-20MA标准的。
10-09-01 15:48
3楼
编辑
引用
管理
973535035
关注
10-09-08 19:45
4楼
编辑
引用
管理
weiganbobo
看看量程吧
10-09-11 22:44
5楼
编辑
引用
管理
maxfox80
量程和设定系数都看一下吧
10-09-13 13:59
6楼
编辑
引用
管理
rshq55
同意3楼的说法。
10-09-14 10:22
7楼
编辑
引用
管理
monglong
不搞中控好多年,不清楚中控现在有了直接接传感器的模块了?