主题:为什么三菱FX1N与2N中的D8030值不一样
点击:1439 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yanzhongjian
为什么三菱FX1N与2N中的D8030值不一样 在1N中为0,在2n中为61。为什么?
最后修改:
2010/8/10 7:16:17
10-08-05 21:04
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
D8030是存储PLC上模拟电位器的值,范围是0至255
你动下对应的模拟电位器,会看到数值变化
10-08-05 21:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX1N有二个模拟电位器,对应D8030 D8031
10-08-06 07:13
3楼
编辑
引用
管理
yanzhongjian
谢谢,fumz78和zcmy两位师父,
10-08-09 18:48
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
电位器不是同一个位置上得到的数值就会不同。