登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于制动电阻
点击:1094 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
dager801010
各个品牌说明书中所配的制动电阻一般制动情况是能满足的,但是很多时候由于制动力太大,比如:加减速时间短、负载垂直提升等,说明书中所配规格的制动电阻就不能满足要求啦,这种情况的制动电阻功率和阻值应该怎么确定呢?最近一直有人在问这个问题!
10-08-04 11:05
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题,其实很好解释。那就是,不论制动有多快,制动的电流都不能超过电机允许的工作电流。也不能超过变频器逆变器的允许工作电流。在这个前提下,制动电阻阻值是可以调整。否则,一味的求快,减小制动电阻的阻值,就可能会因过电流而关机。
10-08-04 22:27
2楼
编辑
引用
管理
dager801010
引用
dager801010
在 2010/8/4 11:05:23 发言
【内容省略】
这个是肯定的,但是关键是本身配的制动电阻不能满足要求的话要用多大的电阻,功率怎么算?这个很头疼。
10-08-05 15:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;找你变频器的说明书上查;
10-08-05 20:08
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
dager801010
在 2010/8/5 15:33:13 发言
【内容省略】
举个实例来看看。
10-08-05 22:06
5楼
管理
y860202
该帖内容不符合相关规定!
10-08-28 11:00
6楼
编辑
引用
管理
y860202
这个就要根据现场情况定了, 适当加大电阻功率
还有,变频器厂家标配的电阻阻值,一般都是 按100%力矩算的, 这样一些要求停车时间短的,可能就不够用,所以要适当加大制动力矩 120%-150%左右
11-07-28 10:34
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用变频器控制电机的制动,能达到100%额定转矩的制动力足矣了。过载制动没有必要,且对电机和设备都有损害。问题的关键是,制动时能否真的达到100%的制动转矩电流。这个要确认。如果达不到,那就是制动电阻的阻值计算的不对。
11-07-28 18:59
工控新闻
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
更多新闻资讯