登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC与计算机的连接

点击:587 回复:0

PLC与计算机的连接有以下3种。
1. 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连。
2. 通过网络、与其他站点的PLC进行通信。
3. 通过调制解调器,与远程的PLC进行通信。
1. 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连的情况
① 设置PLC的通信条件。
关于PLC通信条件设置的内容,请参照各PLC的相关硬件手册。
请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。
② 利用计算机的RS232C端口、与PLC的编程口1:1连接。
连接方法根据各PLC而不同。
·计算机与FP10、 FP10S、FP5、FP3相连接时
计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC
RS422电缆型号 :50cm AFP5520, 3m AFP5523
RS422/232C适配器型号  :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。
·计算机与FP1相连接时
计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC
RS422电缆型号 :50cm AFP15205, 3m AFP1523
RS422/232C适配器型号  :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。
·计算机与FPΣ、FP0、FP-M、FP-C、FP2、FP2SH相连接时
计算机 => RS232C电缆 => PLC
RS232C电缆型号 :3m AFP8513
·计算机与FP10SH相连接时
计算机 => RS232C电缆 => PLC
RS232C电缆型号 :3m 9P-9P AFC85853, 25P-9P AFP85813
③请利用[工具]菜单中的[通信设置]将通信条件与PLC相一致。
详细内容请参阅通信设置。
2. 通过网络与其他站号的PLC进行通信的情况
例)计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2
计算机 => RS232C电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2
计算机与PLC1相连接,通过网络与PLC2进行通信。
①设置PLC的通信条件。
关于PLC通信条件设置,请参照各PLC的相关硬件手册。
请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。
② 利用[工具]菜单中的[通信设置],将通信条件与PLC1相一致。
详细内容请参阅通信设置。
③执行[在线]菜单中的[通信站指定]。
(在利用MEWNET-H的情况下,也请同时指定网络阶层。)
3. 通过调制解调器与远程的PLC进行通信的情况。
例)计算机 => RS232C电缆 => Modem1 => 公用电话线路 => Modem2 => PLC2
①首先启动附带的工具软件[Modem连接],设置计算机与Modem的通信条件。
(本软件的通信设置仅有端口No.有效。)
详细内容请参阅[Modem连接]的帮助文件。
②然后进行与上述的RS232C连接及网络连接相同的步骤。
[size=4]
本文转至:http://www.schneider-electric.cn/
[/size]
10-08-02 15:11

工控新闻

更多新闻资讯