主题:西门子变频器为什么不带直流电抗器
点击:1302 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
dager801010
富士或者其他品牌变频器在75KW以上时都要加装直流电抗器以提高功率因数,西门子变频器好你不需要加,而且西门子好像也没有这个附件,这是为什么呢!
10-08-02 14:26
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
dager801010
在 2010/8/2 14:26:46 发言
【内容省略】
大功率的西门子变频器里才有直流电抗器,中小功率的没有,而且也不推荐。直流电抗器可提高功率因数,但是没有的话,功率因数也不低,发布的技术参数是0.90-0.95吧,这个不低了。而且西门子推荐在交流输入侧加进线电抗器,这个也可提高功率因数的,道理与直流电抗是一样的。