主题:求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?
点击:103113 回复:521
180楼
编辑
引用
管理
hefang
原因很复杂
05-07-28 19:31
181楼
编辑
引用
管理
hu200506
在变频输入输出端加滤波器。
05-08-01 10:34
182楼
编辑
引用
管理
hhhkkk
ok!
05-08-02 17:34
183楼
编辑
引用
管理
jsbjzy
首先,变频器要和pcl、触摸屏之类的隔离开,距离要稍远一点,然后,变频器的输入端要加大功率的隔离变压器,使得plc和触摸屏的输入电源相对稳定些,还有就是布线了,变频器的电源线要和plc的电源线及其信号线隔离开至少半米,变频器的地线要打入底下5米以上
05-08-05 18:17
184楼
编辑
引用
管理
hn4s1812
看看
05-08-07 12:49
185楼
编辑
引用
管理
假行家
看
05-08-09 08:49
186楼
编辑
引用
管理
moonar
变频器对压力传感器有干扰的话,用什么办法?也是分开布线么?变频器和传感器没有接在一起。