登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教一个问题--S7 200怎么清零几十个连续的寄存器
点击:2731 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
h56585888
S7 200怎么清零几十个连续的寄存器。要简单的,不要一个一个清。有没有批传送指令或是其他什么指令实现。
希望有个详细的程序。比如复位VB200到V800的连续寄存器.
最后修改:
2010/7/29 9:08:14
10-07-29 09:00
1楼
编辑
引用
管理
dixinke
R V200.0 4800
不知道这个可以哇?你试试看
10-07-31 18:51
2楼
管理
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 09:58
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
dixinke
在 2010/7/31 18:51:02 发言
【内容省略】
不可以,R最多一次连续复位255个位。
请使用循环+间接寻址,我在百度知道已经回答过一个关于连续加法的例子,只不过这里是连续MOV 0而已,自己搜索吧。
Good Luck
10-08-01 11:06
4楼
编辑
引用
管理
hxj8118
表指令里面有一个FULL-N指令,N最大255字节。
10-10-15 11:02
5楼
编辑
引用
管理
yu_jingjian
同意二楼的观点
10-10-25 15:15