登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:只有CPU 314IFM 才能实现PID 控制?

点击:1677 回复:8

附件
附件
各位老师:这是300 硬件手册上的,看样子313C 和 314 都无法用SFB41 或者FB41做PID控制了,是这样的吧?谢谢!
10-07-22 21:40
非也~
SFB41与FB41功能完全一样,低端的型号的ROM中并不包含SFB41,因此为了照顾这些型号使用,西门子开发了FB41.
Regards
10-07-22 21:50
谢谢cvlsam老师!意思是313C和314 都可以用FB41了?
10-07-22 22:10
附件
附件
附件
我用了FB41 在OB100里初始化 ,都不行啊!
10-07-22 22:21
都可以用的
你可以看看编程手册
10-07-23 10:43
就能不能用PID这个问题,已经不想与楼主做任何探讨了。
早先的你另外一个帖子中,已经告诉你去看看FB41的引脚说明以及告诉你西门子Step7提供了实例,你却都不去找,而整天贴个没有用的图片等喂饭……
附件
附件
基本上这样的学习方式玩任何品牌的PLC都玩不转的。
Regards
10-07-23 10:54
呵呵 cvlsam老师教训得是!主要是那个实例我看起来有点晕,我再研究下
10-07-23 18:17
谢谢 cvlsam 老师的棒喝!我通过监视DB 的参数表发现没有问题,是具体数据设置上的问题,现在已经可以看到输出了!再次感谢 cvlsam 老师! 研究中
10-07-23 21:34
300都可以调用FB41
10-07-24 17:12