50楼
编辑
引用
管理
songxinmin
250KW的功率额定工作电流500A左右,建议用240mm2的铜芯线。
10-07-28 17:16
51楼
编辑
引用
管理
caicai0815
建议选240的,要考虑温度高后降容,30M不存在多大降压问题。另外负载没讲清楚,不同的负载电流也是不一样的
10-07-28 23:48
52楼
编辑
引用
管理
bi19760120168
原则上用240的,150的按你说的距离也可以用。
10-08-01 22:16
53楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
不可能买到80平方的电缆的。
10-08-02 08:42
54楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
不可能买到80平方的电缆的。
10-08-02 08:42
55楼
编辑
引用
管理
chen3gang
用240,再加就地补偿,降压启动柜
10-08-02 12:09
56楼
编辑
引用
管理
suisui1982
引用
月无期
在 2010/7/27 9:25:36 发言
【内容省略】
应该95的三芯电缆线3根并用
13-07-08 20:49
57楼
编辑
引用
管理
1152117195
哈哈真是学习了
13-07-15 15:56
58楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
361003850
在 2010/7/28 2:18:57 发言
【内容省略】
真没见过80平方毫米的线!
13-12-16 20:51
59楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
选240平方毫米的铜芯电缆勉强够用。
13-12-16 21:32