登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问:250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?
点击:7204 回复:64
10楼
编辑
引用
管理
风云云
电缆使用铜的还是铝的没说清
10-07-21 19:55
11楼
编辑
引用
管理
风云云
电缆使用铜的还是铝的没说清
10-07-21 19:56
12楼
编辑
引用
管理
wyf_1128
路线较近:建议185 OK!
10-07-21 21:08
13楼
编辑
引用
管理
xiaoairen197
150的铝线足以胜任.没问题。可以放心的使用。
10-07-21 21:44
14楼
编辑
引用
管理
临风听雪
支持14楼,其他的都是瞎说的,
10-07-22 11:48
15楼
编辑
引用
管理
小笑笑
负荷是不是经常为250KW的?负载功率因素如何?
如果250KW为经常性负荷,功率因素为0.8,则I=P/1.732*0.8*380=475A
用YJV3*240+1*185
如用铝芯建议3*185+1*120二根并联
10-07-22 15:32
16楼
编辑
引用
管理
临风听雪
我公司有台变压器就是250KVA的,母线就是3x150+120的铝芯电缆。其他的懒得说了,
10-07-22 15:39
17楼
编辑
引用
管理
lzb1011
250KW的功率是3相380的,是持续性负载
10-07-22 20:58
18楼
编辑
引用
管理
wushulin
引用
临风听雪
在 2010/7/22 15:39:25 发言
【内容省略】
250KVA不等于250KW。
这位高手还要练练了。再练几年就可以当师傅了。
电路不是那么随便接一条线就行了的。就找一本电工手册查一下不就完事了吗?大家在这里说个不休,唉,楼主想搞电,为什么连一本电工手册都不能买呢?难道缺这十块二十块钱花????
10-07-23 08:07
19楼
编辑
引用
管理
saiyon
最好要用VV3*240+1*120的铜芯电缆啊,24小时运行的,
10-07-23 09:30