主题:S7-200累加取平均值问题
点击:1597 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ythd20
请问把压力传感器的值累加取平均值(累加50次取平均值)这样的程序该怎么写,新手向各位请教
10-07-15 15:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
诸如: MOV AIW0,VW0
然后将VW0转换为DINT类型,即ITD 如VD100
然后 VD10+VD100=VD10, 计数器+1
然后将计数器=50 那么VD10/50
但是,单单这样做不够,你还需要考虑非正常值的状况。
你可以将上述的过程写一个库功能,这样下次可以继续用。
Regards
10-07-15 17:23
2楼
编辑
引用
管理
ythd20
非常感谢
10-07-19 10:24