登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:接触器线圈的串联
点击:4660 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
78272375
一个控制线圈36V的CJX2-1201接触器和一个控制线圈36V的CJX2-2501接触器串联起来,接通36V电源以后大家考虑下会出现什么情况?
10-07-13 08:56
1楼
编辑
引用
管理
月无期
有百分之六十是正常吸合,百分之三十是不停的咔咔响,百分之十是没动静。
10-07-13 09:09
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
没动静
10-07-13 11:07
3楼
编辑
引用
管理
qlin
楼主做过这个试验了吗?
10-07-13 11:14
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
不动作的几率较大
10-07-13 14:07
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
10-07-13 14:14
6楼
编辑
引用
管理
pzshx
电压降了吸合不实,咔咔响
10-07-13 16:21
7楼
编辑
引用
管理
caosun
太幼稚了,无意义的作法.
10-07-13 16:30
8楼
编辑
引用
管理
78272375
今天出现串联的情况是我偶尔接错了线,
接错了以后竟然是2501的接触器吸合,能正常工作,1201的不吸。我正考虑原因,大家一起考虑下
10-07-13 17:02
9楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
线圈电压低,不能吸合,使得磁阻变大,可能烧毁线圈。
10-07-13 21:08