主题:电缆绝缘电阻测量
点击:543 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
水中之牛
不明白,希望各位高手讲解,
测量电缆绝缘电阻时,三相相间绝缘完好,两相对地完好,都大于15兆欧,只有一相对地为0,然后查呀查,原来为0的那相的一端接有一个单相电表,做这另一排插的计量电表,然后我把单相表的火线拆了后,测得绝缘电阻为20兆欧,这是为什么呀?
10-07-12 19:51
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
单相电表相线通过电压线圈与N线连在一起.N线与大地连在一起.
10-07-13 12:57
2楼
编辑
引用
管理
pzshx
里面有线圈啊你一摇不就摇通了吗