主题:请教高手关于艾默生EV2000报警POFF的问题!
点击:6269 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
速维变频器
接一台艾默生EV2000变频器7.5KW。报警显示:POFF(输入欠压)。请问它的电压检测电路是从开关电源取的还是直流母线取的,经检查不像是从直流母线直接取的,有经验的给个技术支持,我先谢谢。
10-07-07 20:51
1楼
编辑
引用
管理
速维变频器
另外,驱动板上的CVD电路根它有什么关系,是直流母线检测电路吗?
10-07-07 21:26
2楼
编辑
引用
管理
小麻籽
曾经修过一台EV2000 45KW的,欠压检测为直流母线,(CVD点是厂家的测试点,在驱动板上面,有印字的.仔细找找.电压2.88V为正常.)其他老师提供的。
10-07-07 22:02
3楼
编辑
引用
管理
速维变频器
回答短小而精干,感谢了!
10-07-08 21:30
4楼
管理
创捷变频器维修
该帖内容不符合相关规定!
10-07-19 10:53
5楼
编辑
引用
管理
mayits
维修技术交流13830812651
10-09-26 17:07
6楼
编辑
引用
管理
Lxfzascs
EV2000单独加板子报POFF22KW的机器怎样屏蔽请高手们指教
15-12-12 16:14
7楼
编辑
引用
管理
21660966
开关电源部分1UF 电容换掉就好啦