star521zx
一控一的软启动水泵,一手动抽生就跳闸,已经烧了一台软启动了,换了后就跳总闸,感觉启动电流大。不知道是交流接触器的原因还是什么,请高手帮忙。
10-06-30 17:43
1楼
编辑
引用
管理
star521zx
自己顶下
10-06-30 19:17
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
钳一下电流,以帮助分析问题。
10-06-30 20:09
3楼
编辑
引用
管理
star521zx
不敢试,怕再烧软启动。大概是什么原因呐?
10-06-30 20:23
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个不好说,你在现场 还是仔细好好检查了
10-06-30 23:55
5楼
编辑
引用
管理
star521zx
现场时,启动导致整个泵站的低压总开关跳闸,控制柜的空气开关有拉弧现象。我觉得是启动电流过大,不知道是不是空气开关老化了。
10-07-01 00:25
6楼
编辑
引用
管理
star521zx
现场时,启动导致整个泵站的低压总开关跳闸,控制柜的空气开关有拉弧现象。我觉得是启动电流过大,不知道是不是空气开关老化了。
10-07-01 00:25
7楼
编辑
引用
管理
单单
拆开交流接触器,你会有意想不到的发现
10-07-01 01:11
8楼
编辑
引用
管理
star521zx
拆过了,没什么发现啊,不过交流接触器吸合的声音不太对。
10-07-01 01:26
9楼
编辑
引用
管理
star521zx
已解决,是德力西的软起动的接线错了,是厂家贴的标签贴反了。导致接线出错,水泵反转,负荷过大。
10-07-01 16:52