主题:西门子6SE6430-2UD38-8FB0 变频器无输出,频率数闪烁
点击:1984 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
西门子6SE6430-2UD38-8FB0 90KW变频器, 出现过3次无输出,频率数闪烁,断电再送电又可以了,可以坚持10天,甚至更长时间;偶尔还出现过压欠压,但这可能和电网有关,请大家指点是什么原因。
10-06-28 10:04
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
是否为故障保护停机,查一下故障代码,看说明书提示的故障原因。不知操作运行为什么方式的?是面板还是控制端子,是否外部控制线路不良?
10-06-28 17:32
2楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
是外部端子控制的,但这种故障原来就有,1个多月前整修线路,外部控制线路都换了,仍出现这种故障,确定是变频器的问题。
10-06-29 21:26
3楼
编辑
引用
管理
njkrd
这种情况是变频器没有启动,你可以把5号端子的线拆掉,量一量5号---9号端子有无dc24V电压,如有,用线将5号----9号端子短接,看看是否正常。
接下来的判断思路我就不多说了。
10-07-19 09:05
4楼
管理
创捷变频器维修
该帖内容不符合相关规定!