登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教台安N2 过流故障
点击:1045 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
446597822
前两天接手一台台安N2 5。5KW变频器,拿来的时候是输出不平,严重偏相,检修是坏了两个929,换后空载试机正常,带上灯泡也正常,输出也没问题 但有一个问题是有时上电一启动就显示OC-A,意为加速中过电流,但有时启动又是好的,我把驱动周围的电容全换了,因为以前也修过台安N2这种故障,那一次就是换电容修好的,可是这次换了却不行,想请教一下各位,还会有那几个方面会造成这种问题,谢谢
10-06-26 10:59
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
驱动电路还存在隐患,电流激励能力不足,还应再彻底检查驱动电路,尤其是测试其电流驱动能力!
如果驱动电路电流激励能力正常,驱动电路的IGBT保护电路外围元件不良,如无问题,也可以考虑到逆变模块不良,带载时导通内阻变大,引发OC保护电路动作。
10-06-27 06:37
2楼
编辑
引用
管理
446597822
谢谢咸工的指点,经仔细的再检查,原来还是有一路的三极管性能变劣 只是不懂的是为什么有时启动又一点问题都没有,正是因为有了这个原因,所以只是粗劣的检查了一下驱动电路,才会走了这么多弯路
10-06-27 14:44
3楼
编辑
引用
管理
速维变频器
楼主请说详细一点,是驱动IC出来的推挽电路的三极管吗?
10-06-28 21:00
工控新闻
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
更多新闻资讯