主题:步进电机频率?

点击:5058 回复:10

用CPM2A控制步进电机,频率输出超过1300HZ,步进电机就堵转,说明书上说步进电机能运行在20K 步/秒,好像差的远,不知是怎么回事?
04-10-16 15:23
加速时间如何设定?
04-10-16 15:40
空载试的?
20K还是2K?
04-10-16 18:48
是空载,在整步方式,不能超过1300HZ。如速时间可以直接用ACC指令。
04-10-18 16:42
附件
輸出點必須是01000&01001最高10KHZ
04-10-18 17:04
5楼
该帖内容不符合相关规定!
04-10-18 19:39
现在我设计是低速启动,但一但切换到1300HZ,步进电机就堵转
04-10-19 08:00
相序有没有问题,会不会是进二退一?
04-10-19 09:27
不会的,我用的是二相式混合式步进电机,只有四根线。
04-10-19 16:44
ACC指令在编译时为何老是说没被映射?请教!有没有这方面的资料,请提示一下
06-04-02 14:00