主题:我有一台三菱A200变频器最近每次关机时总是显示O

点击:2749 回复:4

我有一台三菱A200变频器最近每次关机时总是显示OC2,既稳速运行过流,把减速时间调到150秒都没有用,请各位指点。
02-05-02 22:04

SGH

机械部分有没有问题?有时候机械问题被归咎于电气问题。
02-05-03 09:05
2楼
该帖内容不符合相关规定!
02-05-30 19:37
3楼
该帖内容不符合相关规定!
02-05-31 17:22
你关机的方式是不是直接切断主电源?我以前碰到过有些驱动大惯性负载的变频器在主电源
突然断电时,出现过次现象。
02-06-05 21:17