主题:变频器
点击:712 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
A888333
我有一台5T+5T的行车 行走电动机是用变频器康夭CVF--G2带动 有个问题就是行车几乎每次都会在同一个地方出现;运行只过流而停车 碳刷也换了 还是没有解决问题 请问师傅 应该是什么原因 [电动机是两个0.8KW的 变频器是3.7KW ]
10-06-23 16:37
1楼
管理
qizeliang
该帖内容不符合相关规定!
10-06-24 09:40
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
查一下是否为机械上的问题,脱开变频器,为电机直接送上工频电源,用电流表卡一下是否也存在严重过流现象。变频器应该带得动的。另外,是否停车中过流,因惯性原因出现反发电,而停机,可为变频器增装制动电阻,以消解反发电能量。
最后修改:
2010/6/25 10:49:21
10-06-25 07:55
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能是负载的原因;
10-06-25 15:58
4楼
编辑
引用
管理
xzs7593
此处的滑线安装的是否有问题,或是否有啃轨现象?
10-06-26 09:56