登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:伺服定位!
点击:8626 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
我曾经用1000W伺服电机代替了一个油马达的高速往复运动(行程1.5米,加速距离不大于0.1M最高速度180米分),运动质量20KG左右,开始时伺服电机的最大扭炬像不够,结果跑时跑得乱七八糟,后不得更换为同步皮带减速方式原是直接驱动:)),就跑得很正常了,我认在做往复运动时电机容量能大到什么程度就大到那个程度,不能最大还达不到要求则再加减速,反正把伺服电机的最高转速给利用起来.也就是伺服电机最高转速就是设备标的最高速度,在扭炬够的情况下,定位挡次应不在1MM这个挡次,再有那两个接近开关应当作零点与限位用.开机后的第一次让其是做回零,再用发正负脉冲方式控制,采用位置控制方式速度也很平稳的.
04-10-26 09:41
11楼
编辑
引用
管理
lhdlsl
我和松下的联系过了,他们来看后建议改成位置控制。说用内部速度控制方式,松下的伺服电机很难实现。
04-10-29 15:29
12楼
编辑
引用
管理
diyong
接近开关加一转信号。
04-11-01 22:56
13楼
编辑
引用
管理
刘岩利
引用
lhdlsl
在 2004-10-29 15:29:00 发言
【内容省略】
我以前听说松下电机比较烂,不过,真没想到能烂成这样,长见识了。
04-11-02 08:51
14楼
编辑
引用
管理
快乐的狮子
我也有相似的问题,下面解决呀
我现在用的是安川的伺服,当我位控脉冲输入后,向前走的途中遇到一个光电感应器后停止,再是同样的速度向前,怎么位控脉冲就输入不进去?怎么处理呢?
哪位高手帮我解答一下吧,谢谢
04-11-04 08:14
15楼
编辑
引用
管理
刘岩利
具体的接线方式是什么?是如何实现电机停止的?再次启动前,信号有没有撤消?
04-11-04 09:54
16楼
编辑
引用
管理
rmno1
这样的伺服系统相对比较可怜,可以看看日本IAI的机械轴啊。价格不是很高哦
08-02-19 10:19
17楼
编辑
引用
管理
99126135
用速度控制模式可以做到,这样做就是速度特别快.
08-06-23 22:52
18楼
编辑
引用
管理
zhang8344343
使用OMRON的CP1H系列PLC与松下伺服电机很容易实现,几步程序而已,前进时用PLS2指令进行定位,返回用SPED与INI进行限位,只须一个限位开关放在原点即可
08-06-28 10:15
19楼
编辑
引用
管理
zhang8344343
接线按位置控制方式接
08-06-28 10:17