readyou
我昨天接一个三相的风扇,任意接入三相后发现反向旋转,马上换相在风扇还没停止时就送电,发现风扇反向加速旋转,然后立即断电等风扇停止旋转后送电,风扇正向旋转
不知是何缘故?
04-10-14 21:38
1楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
有这种事情?帮你鼎鼎,我也想听听。
04-10-14 21:54
2楼
编辑
引用
管理
machelec
楼主和我们开玩笑吧?
旋转磁场和转子方向相反怎么可能给转子加速?
04-10-14 23:14
3楼
编辑
引用
管理
taotao123
有这怪事不会是看花眼了吧!
04-10-15 01:31
4楼
编辑
引用
管理
zsyf1
<马上换相在风扇还没停止时就送电,发现风扇反向加速旋转>
如果此时楼主在接线时不牢刚好出现缺相,就完全有可能。往往是很低级的问题挡住了我们的视线。
04-10-15 08:26
5楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
??
04-10-15 08:46
6楼
编辑
引用
管理
8752911
有可能的!
04-10-15 09:14
7楼
编辑
引用
管理
ABABYCARRIER
还是不太明白!
04-10-15 10:14
8楼
编辑
引用
管理
lhdlsl
开什么玩笑?
转子与旋转磁场不同向,结果或是制动力越来越大,最后停车,然后再顺着旋转磁场方向转动,或是烧了电机。
04-10-15 10:50
9楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
有可能是在转换开关的时候缺相会有这一种情况出现。
04-10-15 12:39