主题:怎么选择空气开关啊?

点击:4319 回复:16

55kw的电机额定电流是110几么?
 根据公式P=√3*UI COS@,算出来的大概是140几个安培吧
10-06-13 09:48
我们单位老大配的是315A的断路器,55KW水泵带负荷星--三角启动,启动时间10S。
10-06-13 09:56
首先我要问你自己看过书吗?基本知识也不懂不要人笑话了
10-06-13 20:57
空开主要是用于负载短路时保护的。
电机断路器和空开是2个不同的产品
如果选空开 国产的建议用NM1-225S/3300  ----200A 额定电流的。
          进口的                         160A
10-06-14 00:08
建议空开用125A的。
13-09-19 15:30
125的D型
13-09-20 02:17
用150的吧。
13-09-20 22:11